Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
если надо просто нижний уровень мерить.. то просто поплавковый с герконом - это лучшее решение. А если надо именно расход смотреть по времени и уровень. То можно и пожирней
http://www.owen.ru/uploads/pdu1.png
http://www.sensoren.ru/img/hyc/fs888m_pp.jpg
У меня на поплавковые-аллергия. Датчики такого типа нормально работают только в условиях близких к идеальным, причём это не зависит от фирмы-производителя датчиков.
Одной соринки достаточно, чтобы заклинить его. Менять залитый насос и приводить в порядок помещение не приходилось?
Или когда "самопал" городят, с бутылочкой от кулера залитой монтажной пеной в качестве поплавка включающего ВК-200, тогда всякий мелкий сор пофигу.
Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
из-за активности жидкости ставить внутрь или делать отверстия в стенках не хотим. Поэтому отказались и от поплавков.

Рассматриваем два варианта, внешние датчики с выносной чувствительной поверхностью или взвешивание бака.
По задаче нужно поддерживать заданный диапазон объема, доливая через насос. Включать при достижения установленного мин, скажем 300 л и выключать при достижении 900 л.
Поставите 2 штуки, и нормально.