Недавно появился ПЛК110-MS4, программируемый из среды MasterSCADA 4D.
Как при помощи MasterSCADA 4D создать Modbus-slave в этом ПЛК ?
С уважением, Владимир.
Недавно появился ПЛК110-MS4, программируемый из среды MasterSCADA 4D.
Как при помощи MasterSCADA 4D создать Modbus-slave в этом ПЛК ?
С уважением, Владимир.
RTU или TCP?
Если TCP, то использовать внешние каналы.
Тоже использовать внешние каналы. Но еще дополнительно нужно в настройках УЗЛА контроллера, в группе "Конфигурация" определить Параметры запуска среды (окно настроек с правой стороны открывается) - /cN /b115200, где N - порт, по которому будут слушать SLAVE, именно порт самого устройства, а после параметра b задается скорость.
Ознакомиться с работой внешних каналов, можно тут - https://docs.google.com/document/d/1...PabD97nc/edit# (ссылка временная, скоро документ будет перенесен на наш сайт.)
Добрый день.
Подключил ПЛК110-MS4 к MasterSCADA 4D. Связь есть, дискретные выходы ПЛК из MasterSCADA 4D управляются. Создал простой проект - две виртуальные кнопки управляют RS-триггером, выход которого подключен к дискретному выходу ПЛК. Т.е. хочу управлять дискретным выходом ПЛК, нажимая на виртуальные кнопки в окне MasterSCADA 4D. Не понятно как запустить проект на исполнение.
Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2017 в 12:35.
В контекстном меню элемента "Окно 1", что находится в дереве Объектов, нужно выбрать "Назначить стартовым окном"