Так делать нельзя!осваиваю СП307 с архивацией данных на усб. делаю так: тренд, в нём архивация в регистр PSW256, и элемент "Архивация на USB" с чтением из этого регистра.
под модбасу подцеплены два датчика, тягонапоромеры. опрос датчиков раз в 100 мс, тренд выводится с частотой раз в 1 с, чаще не умеет.
Потому, что архивация в тренде делается не в регистр PSW256!
Регистры PSW256 и PSW258 - адреса кольцевого буфера хранилища для тренда. В тих регистрах нет Ваших данных.
По этому для "Архивация на USB" укажите такие же регистры Modbus, как и для тренда.
По поводу "поставить опрос менее, чем в 1 сек".
Для тренда и для "Архивация на USB" можно так.
Нужно в настройках использовать архивацию - По фронту бита
Захват-1.png
А в качестве бита PSB3 или PSB6.