У вас в шкафу 7 реле времени с выходом "сухой контакт", на ПР 8 дискретных входов. 8 выходов.
В разрыв ставить не предлагаю, так как в зависимости от продукции вам надо менять время. Это можно будет реализовать на следующем этапе, докупив какие-нибудь панели.
Вот и считайте, 4 реле (лучше с 2-мя интерфейсами на будущее развитие с токовыми выходами например) 6500*4 + промежуточные реле для развязки
можно и без ИБП какое-то время обойтись. А потом можно и перейти на управление от ПР, поставив панель
Программа в ПР должна будет засекать время состояния контактов реле времени с метками времени и передавать это в SCADA. Или передавать непосредственно время.
Или просто состояние передавать, но тут SCADA может не успевать фиксировать точное время, а таумеры у вас от 5 секунд.
Из SCADA посоветовал бы Rapid SCADA. Если передавать одну метку времени и время включенного состояния то в скаде можно формулами поиграться для фиксации значений