На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.