пришлите, пожалуйста проект
и желательно скриншот бесконечной загрузки
пришлите, пожалуйста проект
и желательно скриншот бесконечной загрузки
Здравствуйте, участвуем в тестировании. Хотелось бы уточнить, как подключить SNMP оборудование, попробовали поискать описание или инструкции, встроенная документация так-же опускает данные возможности. Добавили SNMP Client как протокол в Master Scada 4d, не не понятно как добавить параметры опроса.
А так-же у нас имеется GSM модем, ОВЕН ПМ210, я так понимаю, что помимо возможностей OwenCloud это даёт нам возможность опроса параметров посредством сети Интернет, по протоколу SNMP или ModbusTCP через GPRS канал и возможность рассылки SMS уведомлений. Так ли это?
Последний раз редактировалось INDY; 31.05.2017 в 15:23.
ответил Вам на письмо
Могли бы вы написать список преимущества использования MS4 перед M02?
Есть ли что то такое чего нельзя сделать в КДС 3.5? Я знаю что сейчас используется КДС 2.3 но ведь можно было вместо МастерСкада выпустить обновление под КДС 3.5, и там тоже есть веб визуализация. Я хочу понять, я как потребитель, разработчик и интегратор какие получу преимущества? Почему я должен буду предпочесть это КДС? Ведь я знаю КДС (более или мение). А тут если я вложу время в изучение новой среды, как это мне окупиться?
Визуализация в MasterSCADA 4D на голову выше, чем в CDSv3.
Чтобы интегрировать ПЛК с Кодесис в МастерСкаду нужно уметь работать в двух средах: Кодесис и Мастрерскада. Контроллеры с MS4D на борту программируются сразу с MasterSCADA, отпадает необходимость работать с Codesys и покупать MasterOPC.
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 23.06.2017 в 10:09.
В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
А немного ранее говорилось, что
Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2017 в 23:11.
имитировал относительно реальный объект - 10 контуров отопления и 10 контуров ГВС , у каждого отдельный ПИД - соответственно и исторические графики. для нагрузки цикла запускал ПИДы в каждом цикле ПЛК ( вне зависимости от обновления данных на входе) - получил при подключенных 4 веб клиентах цикл в 170 мс , со всплесками до 200 мс при первичной загрузке нового WEB клиента. правда это было несколько ревизий сборки рантайма назад.
на актуальной версии пока не проводил испытания.
p.s. 10 мс - цикл где нет сложных расчётов.
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 20.06.2017 в 10:37.
А скорости хода клапанов в этом примере у Вас какие?
использовал шаблон клапанов больше/меньше с концевыми выключателями. время полного хода 80 секунд.