4. Попробуйте включить у тренда свойство "Минимальный вид".
6. В будущем планируется выпустить, но по срокам сориентировать пока не можем.
Если возникнут какие-то вопросы по MS4D, то можете писать на почту техподдержки support.ms4d@insat.ru
4. Попробуйте включить у тренда свойство "Минимальный вид".
6. В будущем планируется выпустить, но по срокам сориентировать пока не можем.
Если возникнут какие-то вопросы по MS4D, то можете писать на почту техподдержки support.ms4d@insat.ru
Добрый день.
индикация "работа" - обрабатывает процесс обновления встроенного ПО контроллера и не задействована в нормальном режиме.
индикация "связь" - постараемся вывести в будущих релизах. управляется из ОС контроллера.
по поводу подключений - сейчас готовим обновление ПО в котором такое поведение не будет проявляться.
Добрый день.
Постоянно возникает ошибка "Достигнуто максимальное число клиентов". Хотя я подключаюсь напрямую и точно один.
Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 10.10.2018 в 20:03. Причина: Исправлены опечатки.
Беда в том, что помогает только "Сброс" ПЛК110. И то не всегда.
Как отключаться от ПЛК, чтобы ПЛК корректно считал число подключенных клиентов.
Версия МС: 1.2.1.4066(MPLCD_1_2_20180524.1).
У меня: Версия: 1.2.3.5733(MPLCD_1_2_20180910.1)
Помогает несколько раз (от 1-2 и, иногда, до 10) перезагрузить страницу в браузере
попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544
не встречал на этой сборке ошибку при подключении
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 11.10.2018 в 10:48.
Мы сделали так, что теперь требуется только бинарник F.
да, требуется сначала перепрошить - это связано с апгрейдом корневых библиотек ядра ОС для повышения стабильности и производительности программно-аппаретного комплекса.
соответсвенно RT среды также пересобран с учётом обновления и на прошивках ниже 5.544 не сможет корректно запуститься. Дальнейшие обновления RT будут идти со средой