Ограничение UPD по умолчанию 0, контроллер подключен напрямую Ноутбук- Контроллер по Ethernet
Ограничение UPD по умолчанию 0, контроллер подключен напрямую Ноутбук- Контроллер по Ethernet
Попробуйте поставить размер пакета UDP=1000.
В диалоговом окне, которое находится: Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках.
Результат пришлите на ящик техподдержки по ms4, или в личку, или сюда ссылку, куда выложили отчет.
Спосибо . Заработало. В диалоговом окне, которое находится (Где это?): Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках. Если нужно, то поподробнее.
https://www.screencast.com/t/9DQiU19X
Если заработало, то ничего присылать не нужно, но на будущее - полезные настройки там хранятся.
Где найти описание библиотек ФБ?
Попробовал подключил весоизмерительный модуль Seneca Z-SG-L через Модуль Modbas RTU. Отлично
Как изменить IP в контроллере?
смена IP прописана в РЭ на ПЛК, можете скачать в первом посте данной темы.
описание библиотеки имеется в справке самой среды.
Если Вы насчет PuTTY 0.66 с диска, то поподробнее- как ее установить, где прописывать новый адрес. В общем желательно пошагово.
Cмена IP-адреса ПЛК:
Подключиться к контроллеру по протоколу SSH, используя Ethernet или USB интер-
фейсы с помощью консольного клиента Putty, указав:
IP-адрес контроллера (192.168.0.10 при подключении через USB-интерфейс или
10.0.6.10 ПЛК по Ethernet-интерфейсу);
и выбрав тип соединения SSH.
Или через порт Debug RS-232, используя кабель КС14, и задав следующие параметры:
тип соединения: serial;
номер COM-порта, по которому ПЛК подключается к компьютеру;
скорость соединения (параметр Speed) на 115200 бит/с.
После чего нажать кнопку «Соединиться» или клавишу Enter.
Появится поле ввода логина login: (по умолчанию) root, и поле ввода пароля Pass-
word: (по умолчанию) отсутствует.
Ввести команду: vi /etc/network.conf
a) Нажать клавишу I;
b) Изменить IP-адрес ПЛК;
c)Нажать клавишу ESC.
Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
Перезагрузить ПЛК командой reboot.
P.S. просто запустите PuTTY_portable.exe с диска или скопируйте каталог себе на ПК
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 25.08.2017 в 10:52.