Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2026 в 12:30.
Здравствуйте, сижу туплю подскажите пожалуйста. Как правильно передавать данные в численной переменной на экран пр200 в с помощью элемента "динамический текст" ? Пробую упаковывать биты в переменную при помощи макроса но допустим при передаче двух битов сумма складывается и на выходе получается совсем не то что нужно. Допустим авария 1-бит 1, авария 2-бит2, авария 3 -бит3. При наступлении события 1+2(авария 1+авария2) получаем на экране сообщение авария3.упаковка.JPGСнимок.JPG
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ну так правильно, биты формируют число, а в динамическом тексте это не две аварии, как вам биты дают, а одна и другая.
Могу предложить макрос который просматривает все биты Вашего числа по очереди
- если бит лог.0, то на выходе число 0
- если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
- задержка на 2с
- опрос следующего бита.
Выход макроса можно подключить к динамическому тексту
В дин.тексте список
0 - пусто
1 - Сработал вход 1
2 - Сработал вход 2
3 - Сработал вход 3
4 - Сработал вход 4
5 - Сработал вход 5
6 - Сработал вход 6
Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал