    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо компании ОВЕН за предоставленный образец панельного контроллера СПК110.
    Забирал СПК после семинара в Казани 2го февраля 2017г.
    Огромное спасибо Дамиру и всем остальным, все хорошо объяснили по всем интересующим нас приборам.

    Теперь об спк110

    Понравилось:
    - Большой и яркий дисплей.
    - Компактный и хороший корпус.
    - Удобное крепление.
    - Адекватная скорость работы интерфейса.
    - Не плохая скорость загрузки самой панели.

    Не понравилось:
    - Сам сенсор панели (тачскрин)
    - Не понравился дизайн передней наклейка 70х-80х годов.
    - Сенсор при температуре ниже +10 уже никакой, минимальная температура +15 градусов.

    Что хочется увидеть в СПК110:
    - Ёмкостный тачскрин!!!
    - Новый дизайн лицевой панели
    - РГБ индикатор для индикации состояния, авария, работа или сообщение
    - ДБ9 разъёмы тоже хочется больше не видеть, в ПР200 все хорошо в этом плане
    - Хотелось бы иметь выход звука для оповещения (хотя бы как опция)
    - Не хватает порта Ethernet для подключения к общей сети предприятия для передачи данных и
    удаленного управления.
    - Хотелось бы вариант настенного исполнения как у компании Segnetics для систем умный дом
    например.
    - Возможно неплохо было бы иметь встроенный датчик температуры воздуха, например использовать
    как температуру щита или температуру помещения в зависимости от исполнения, мелочь, но очень
    приятная.



    Обращение к компании ОВЕН, Как можно было так испоганить такой отличный продукт таким тачскрином ?
    Нажатия не четкие, нужно большое усилие, не точность самих нажатий даже после калибровки.
    Вот суть проблемы: https://yadi.sk/i/XmIjyKfd3DzhYw
    Даже интерфейс делать красивый отбило желание, а также отбило желание использовать эти панели для наших клиентов, вся причина это сенсор!!!
    Добрый день. Интересный отзыв.
    Можно я отниму еше немного Ваших сил и времени.

    Несколько уточняющих вопросов:
    1. Оращали ли вы внимание на поверхность шкафа, в котором установлена СПК после монтажа. Может имеются перекосы, которые в свою очередь приводят к деформации шильдика и корпуса контроллера?
    2. Какая температура эксплуатации, хотя бы приблизительная.
    3. Были ли ли у Вас другие образцы?
    4. Обращались в поддержку?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Добрый день. Интересный отзыв.
    Можно я отниму еше немного Ваших сил и времени.

    Несколько уточняющих вопросов:
    1. Оращали ли вы внимание на поверхность шкафа, в котором установлена СПК после монтажа. Может имеются перекосы, которые в свою очередь приводят к деформации шильдика и корпуса контроллера?
    2. Какая температура эксплуатации, хотя бы приблизительная.
    3. Были ли ли у Вас другие образцы?
    4. Обращались в поддержку?
    1. да все было хорошо и ровно.
    2. от +15 до 30 норм было. Ниже 15 дубеет сенсор.
    3.Нет не были другие образцы.
    4. нет не обращались, в мануалах все расписано хорошо, вопросов не было.
    Калибровка сенсора была выполнена несколько раз.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.02.2017 в 16:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    1. да все было хорошо и ровно.
    2. от +15 до 30 норм было. Ниже 15 дубеет сенсор.
    3.Нет не были другие образцы.
    4. нет не обращались, в мануалах все расписано хорошо, вопросов не было.
    Калибровка сенсора была выполнена несколько раз.
    Проблемы с конструктивом СПК подтверждаем. Сейчас выясняем где возникла проблема.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Проблемы с конструктивом СПК подтверждаем. Сейчас выясняем где возникла проблема.
    Ждем решение, очень ждем.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Ждем решение, очень ждем.
    Так решение есть в новых прошивках или нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Так решение есть в новых прошивках или нет?
    Видимо нет. я считаю что проблема аппаратная.

  7. #7

    По умолчанию

    Коллеги. У меня есть предположение, что в данной теме собрались люди с разными вопросами.
    Давайте немного проясним тему c Touch Screen.

    1. На СПК1хх приблизительно год назад происходила небольшая модернизация, аппаратную начинку на производстве начали ставить новую, а прошивку продолжали прошивать старую. К сожалению не сразу на это обратили внимание, и определенная партия разошлась по клиентам. При этом визуально при комнатной температуре было ощущение, что сенсор "тупит". Нажимает быстро на экран реакции нет. Нажимаем и удерживаем несколько секунд, сенсор работает. Эта проблема легко устранялась обновлением прошивки на ту, что сейчас на сайте, или на ту что у меня в подписи.

    2. При уменьшении температуры окружающего воздуха в диапазоне +5..+15 может показаться, что сенсор стал менее отзывчивым. Это исключительно индивидуально для каждого пользователя. В СПК экран резистивный, он не такой чувствительный как в современных телефонах (в них кстати применяется емкостной тач). Поэтому на экран надо нажимать с небольшим усилием. При понижении температуры воздуха защитная пленка(лицевой шильдик) над экраном становится более жесткой и не так мягко прогибается под пальцами, как при +25. Поэтому может казаться, что тач плохо реагирует. Надо просто увереннее нажимать в экран.
    МЫ принимаем данное возражение и уже ведем работы с тестированием новых материалов корпуса и лицевой пленки (шильдика). Но это процесс довольно сложный и длительный.

    3. Работа в отрицательных или близких к ним температурам. Это диапазон около -20...+5. Это действительно тот диапазон где сенсор начитает заметно подтормаживать. Но это нормальное явление для резистивных экранов. Работоспособность сохраняется, но отзывчивость ощутимо падает. Вопрос возможно решить применяя другой тип сенсора, но это очень сильно повлияет на стоимость изделия СПК207. А реальное применение в -20 не так уж часто встречается. Но требования есть требования.
    Есть и сопутствующая проблема. На некоторых экземплярах могут проявляться деформации лицевого шильдика. Этот вопрос тоже активно прорабатывается.

    Надеюсь я ситуацию прояснил досконально, если что-то не понятно, задавайте вопросы, уточню.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 01.09.2017 в 16:50.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 19:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  3. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •