Заходите в Онлайн-Параметры связи, в появившемся окне нажимаете клавишу New и заводите новый канал связи RS232, указываете имеющийся на компьютере порт, ставите 115200, 8,1,N, и сохраняете, нажав Ок. потом выбираете его в качестве текущего и нажимаете Ок. Есть один нюанс, про который иногда забывают. Контроллер переходит врежим связи с Codesys, в результате обнаружения перемычки в кабеле КС1, причем делает он это при старте, то есть кабель нужно подключить к порту RS232 Debug до, а не после подачи питания на контроллер. Контроллер при старте также кидает в этот порт некий лог старта, который можно посмотреть через hyperterminal, и убедиться, что порт контроллера живой.
ЗЫ. Работать через Ethernet удобнее, но уметь подключаться через com порт , я считаю, нужно. Так что потратьте время, добейтесь связи.


Ответить с цитированием
. Этого будет достаточно, чтобы проект корректно откомпилировался и его можно было загрузить. Теперь время включить контроллер и попробовать установить связь, здесь следующие рекомендации: бывают случаи, когда контроллер занимается выполнением имеющейся в нем программы и не выходит на связь со средой программирования, на этот случай есть вариант загрузки без запуска пользовательской программы. Для этого нужно на выключенном контроллере нажать кнопку "Сброс", и держа ее нажатой, включить контроллер. Только тогда , когда он загрузится и радостно пропищит, кнопку можно отпустить. Теперь никакая пользовательская программа не мешает контроллеру связаться со средой программирования. Нужно войти в режим Онлайн и сделать заводской сброс. Если все пройдет нормально, то у вас будет контроллер в состоянии, каким он был с завода, и можно будет вернуться к разборам пошаговых действий по работе с панелью, 1ТД, и т.д.