Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
В контроллере создаете modbus slave, указываете нужное количество регистров (адресация автоматически ведется с 0 адреса).
В орс прописывается адрес ПЛК, адрес регистра и функция чтения или записи.
В скаде для указанного регистра (связанной с ним переменной) задается значение.
Если знакомы с протоколом - проблем нет.
Можно также связать по Ethernet.
1. Настраиваете согласно инструкции CoDeSys OPC Server.
2. В TraceMode в основном дереве групп находите "Источники/Приемники"
3. Добавляете в него группу "OPC"
4. У появившегося объекта "OPC" добавляете группу "OPC_Server"
5. В свойствах добавленного OPC-сервера из списка выбираете CoDeSys OPC Server и настраиваете список опрашиваемых переменных.
6. На объект "Экран" добавляете визуальный элемент. В его свойствах укажите переменную привязки. В качестве переменной привязки нужно указать переменную, опрашиваемую объектом "OPC-сервер".