Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Снимок_.PNG

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Снимок_.PNG
    А программу нельзя пощупать? Боюсь картинка никому ни о чём не скажет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 16:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А программу нельзя пощупать? Боюсь картинка никому ни о чём не скажет!
    Вот смотрите. Макрос ПНАВх это Последний Номер Активного Входа. Макрос ИОВх это Импульс Отключения Входа. Это простые макросы задача первого дать стробирующий импульс в момент активации любого входа и номер входа, а второй ещё проще, он даёт только стробирующий импульс в момент окончания активности любого входа. А вся фишка в Макросе STEKp этот макрос начинает заполняться с ячейки ближайшей к выходу стека, по входу "+" происходит заполнение ячеек стека, а по входу "-" происходит сдвиг информации.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.02.2017 в 19:15.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот смотрите. Макрос ПНАВх это Последний Номер Активного Входа. Макрос ИОВх это Импульс Отключения Входа. Это простые макросы задача первого дать стробирующий импульс в момент активации любого входа и номер входа, а второй ещё проще, он даёт только стробирующий импульс в момент окончания активности любого входа. А вся фишка в Макросе STEKp этот макрос начинает заполняться с ячейки ближайшей к выходу стека, по входу "+" происходит заполнение ячеек стека, а по входу "-" происходит сдвиг информации.
    Непонятна логика работы! По очереди включаю все входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Непонятна логика работы! По очереди включаю входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
    Это вы не внимательно хотелки автора читали. Как может второй по очереди вход включиться, а потом выключиться? Кто наполнил эту ёмкость, если ещё первая по очереди не отключилась?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это вы не внимательно хотелки автора читали. Как может второй по очереди вход включиться, а потом выключиться? Кто наполнил эту ёмкость, если ещё первая по очереди не отключилась?
    Хорошо в этом случае логика работы нарушена, а как быть когда включаю все входа по очереди, а затем выключаю первый, должен выключится первый выход и включится второй, а у Вас ни первый не выключается, ни второй не включается! Чего скажите?

    Очередь_1.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо в этом случае логика работы нарушена, а как быть когда включаю все входа по очереди, а затем выключаю первый, должен выключится первый выход и включится второй, а у Вас ни первый не выключается, ни второй не включается! Чего скажите?

    Очередь_1.PNG
    Какой то сбой, наверное произошёл. Я открывал её в новом релизе.
    Снимок_.PNG
    Сейчас перезагружу.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Снимок_.PNG
    Интересно, зачем макрос стека запаролен? Неужели сильно упростить не получилось?

    Клапана заполнения2..PNG
    Вот мой вариант в "причёсанном " виде.
    Особенности:
    1) Управление как от одного датчика уровня, так и от двух (лог1-датчик закрыт жидкостью)
    2) Расширяемость. Предел - макс. предел счёта CTN -1.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
    Последовательный стек.PNG

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
    Последовательный стек.PNG
    Спасибо за любезность.
    И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •