    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
    А поставить на эту линию станцию повышения давления?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
    Держите как пример: если понравится, можете расширять хоть до 100 клапанов.
    Принцип: одновременно открыт только один клапан - (бак в котором уровень упал) остальные встают в очередь на заполнение.
    И так до тех пор, пока все бачки не будут заполнены.
    В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    Клапана заполнения..PNG
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А поставить на эту линию станцию повышения давления?
    А зачем? чтобы простаивала подольше, или чтобы повышенным давлением шланги\трубки посрывало?
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...А зачем? чтобы простаивала подольше?
    Нет, чтобы очередь из пустых ёмкостей не выстраивалась.
    или чтобы повышенным давлением шланги\трубки по срывало?
    А вы что не знаете, что станция включается при пониженном давлении, а при нормальном выключается?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нет, чтобы очередь из пустых ёмкостей не выстраивалась.

    А вы что не знаете, что станция включается при пониженном давлении, а при нормальном выключается?
    Гидростанцию с пластинчатым насосом использовать- слишком жирно.
    Шестерёнчатого с байпасом хватит.
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
    Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .
    У него можно стек переполнить, и приехали...

    И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
    Тут простота может хуже воровства получиться...

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .
    У него можно стек переполнить, и приехали...

    И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.

    Тут простота может хуже воровства получиться...
    Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!
    При нормальной- не может. Слишком многое сойтись должно. Как пример - включились в работу несколько входов одновременно, потом отключаем все кроме одного, потом включаем / отключаем использованные входа 8 раз. Стек улетает.
    В любом случае нужно ставить контроль времени наполнения- засоры трубок и отказ клапанов никто не отменял. (это и моей схемы касается).

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    Клапана заполнения..PNG...
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Снимок_.PNG

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя