Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА