Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
СПК105+МВ110-2А+МУ110-8К+МВ110-16D. Скорость обмена 19200. Использую для обмена модули МХ110. Модуль МВ110-2А периодически отваливается. Программно "поднимаю обмен" с этим модулем и считаю кол-во восстановлений. Отваливается в среднем раз в 4-5 минут. При этом другие модули за несколько суток работы не дают ни одного сбоя. В чём проблема? В прошивке модуля МВ110-2А или что то с программной реализацией модулей МХ110?
Пришлите, пожалуйста, версии прошивок всех модулей, участвующих в системе и схему подключения.