    По умолчанию

    Самую разную.
    Вот например в последнем проекте стоит 19200 - ибо на той же линии еще и 14 частоников (не ОВЕН) а они больше не дают.

  2. #382

    По умолчанию

    Как лучше организовать связь с модулями ввода-вывода, чтобы она была надежной и стабильной, с автоматическим перезапуском после потери связи?
    Можно ли использовать механизм добавления каналов Modbus Slave? Или лучше использовать библиотеки (ModulsOwenLib, Modbus)?

  3. #383
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Самую разную.
    Вот например в последнем проекте стоит 19200 - ибо на той же линии еще и 14 частоников (не ОВЕН) а они больше не дают.
    А у модулей Ваших задержка ответа по RS485 какая стоит?

  4. #384

    По умолчанию

    По умолчанию, все работает.

  5. #385
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    По умолчанию, все работает.
    У меня если по умолчанию и со скорость 115200 порт полностью у СПК отваливается приходится задержку на полную катушку делать тогда работает. Вот я и думаю может скорость понизить до 19200?

  6. #386
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Никак. Модули подходят только для непосредственного управления состоянием выходов.
    Для использования ШИМ - предлагаю использовать стандартный Modbus Slave CODESYS и сконфигурировать его под свои нужды.
    До этого обновления пользовался модулями с прописанными всеми доступными регистрами. Почему-то разработчики решили сократить "лишний" по их мнению функционал. Спасибо. Три проекта переделывать. Если получится.

    Пример хотя бы покажите.

    Почему недоступна вкладка "соотнесение входов\выходов"?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 30.01.2017 в 07:04.

  7. #387
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    СПК105+МВ110-2А+МУ110-8К+МВ110-16D. Скорость обмена 19200. Использую для обмена модули МХ110. Модуль МВ110-2А периодически отваливается. Программно "поднимаю обмен" с этим модулем и считаю кол-во восстановлений. Отваливается в среднем раз в 4-5 минут. При этом другие модули за несколько суток работы не дают ни одного сбоя. В чём проблема? В прошивке модуля МВ110-2А или что то с программной реализацией модулей МХ110?

  8. #388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    СПК105+МВ110-2А+МУ110-8К+МВ110-16D. Скорость обмена 19200. Использую для обмена модули МХ110. Модуль МВ110-2А периодически отваливается. Программно "поднимаю обмен" с этим модулем и считаю кол-во восстановлений. Отваливается в среднем раз в 4-5 минут. При этом другие модули за несколько суток работы не дают ни одного сбоя. В чём проблема? В прошивке модуля МВ110-2А или что то с программной реализацией модулей МХ110?
    Пришлите, пожалуйста, версии прошивок всех модулей, участвующих в системе и схему подключения.

  9. #389
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, версии прошивок всех модулей, участвующих в системе и схему подключения.
    Версии прошивок:
    МУ110-8Р - V2.01
    МВ110-2А - V1.04
    МВ110-16Д - V1.11

    По схеме подключения... СПК105 и все модули размещены в одном щитовом ящике. СПК установлено на переднюю панель, а модули размещены на одной DIN-рейке в самом ящике. Датчики (термопреобразователи сопротивления ) и исполнительные механизмы (клапана и привод смесителя) находятся в пределах 1 метра от ящика. На рейке так же размещён блок питания для СПК. Питание модулей осуществляется по линии 220В. Подключение по RS-485 с следующей последовательности: СПК105 - МВ1102А - МУ1108Р - МВ110-16Д - терминальный резистор. Как видим никакой распределённой длинной линии не имеем. Сбои связи с МВ1102А происходят вне зависимости от того осуществляется в данный момент управление исполнительными механизмами или нет. Если на линии оставить только МВ1102А то всё равно линия отваливается с той же частотой. Т.е. остальные модули, кажется, влияния не оказывают.

    Задам ещё вопрос по МВ110-16Д. Обнуление регистров счётчиков. Метода такая: сначала пишем в регистр какое то ненулевое значение, а только потом уже нулевое. При этом если сразу последовательно произвести эти операции эффекта может и не дать. Приходиться выдерживать паузу между этими операциями. Отчего такие сложности? Вроде бы регистр он и есть регистр, записаться должно то что пишем, ноль это или не ноль...

  10. #390

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Не найдется ли у кого-нибудь мануала или проекта по созданию модулей?

Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29