Добрый день. У Вас неправильно выбраны уставки. Раз у Вас сразу происходит сброс, выходное устройство не включется.
Ниже пример из РЭ стр.23 На мойбеглый взгляд Вам должно подойти. Посмотрите график сработки входов и выходов на рис 3.9

3.3.2.5 Установлены следующие параметры:
– режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
– тип работы по достижению уставки – «Продолжить счет» (SPM=Cnt);
– тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
(рисунок 3.9).
То есть нельзя сбрасывать счётчик. Тогду ВУ останется включено. А сброс можете завести через выходное реле ПЧ. Чтобы он срабатывало при останове.
При сбросе показания станут ниже уставки и ВУ отключится.

Если не подойдёт, смотрите ещё примеры, начиная с 19стр.
3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
Пробуйте-пишите.
В первую очередь добиться сработки индикатора и соответственно ВУ, потом думать над остальным.
С уважением.