Если правильно понимаю, то ПРМ будет выпускаться с питанием на 220 и 24в. Вот на модуле с питанием в 24в и стоит поставить транзисторные выхода на 2А.
МИКРОДАТ выпускает для своих контроллеров МК120 модули расширения с транзисторами 2А.
Не всегда. Если используются разные комбинации выходных напряжений не кратные 2, то ПР200-в пролёте. (например коммутацию 1-220в, 3-110в, 4-24в на ПР200 без промежуточных реле просто не собрать. Нужно хотя-бы 2 отдельных релейных выхода.ПР114 полностью перекрывается ПР200.
Понятно. Тогда стряхну пыль со своей идеи 2х летней давности: предлагал выпускать верхнюю плату ПР200 в 2х модификациях:А фишка с наборными выходами хороша, но производить один или несколько приборов под заказ получается дольше (в среднем на две недели) и дороже (минимум % на 30). Это же не серийно выпускаемые продукты. По этому тут приходится думать в двойне - захотят ли клиенты ждать и платить больше.
1) какая есть
2) с 4-8 дискретных входов на 24в и 4 транзисторных выхода (на индикацию и пневматику и 0,5А хватает, 2А выхода там не разместить).
Что мешает сделать это в модуле ПРМ?
Стоит оборудование с термосопротивлениями 50М и подобными. При модернизации на ПР200 требуется БАЯН из преобразователей сопротивления в 4-20ma.Хочется узнать мнение форумчан -на сколько сейчас нужны в ПР ТРМ-ные входы. Ведь тот же ПР200 работает и с Pt1000 и с чуть большей погрешностью с Pt100. Не хватает именно термопар?