Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Сейчас и обсуждаем какие должны быть входы у "аналогового" модуля. Либо точно такие же как в ПР200. Либо как в ТРМ1.
У вас неплохая разновидность выходов в ПР114.
Над транзисторными выходами пока не думали. Спрос на них, к сожалению, небольшой. Но если будет востребован - обсудим и этот вариант.
2А это точно транзисторные или тиристорные?
Транзисторные. Гидравлические электромагниты подключать. ПЭ35 24вDC например.
Реле долго не проживут, особенно если включения частые.
Если делать модуль, повторяющий ПР200 конечно логично его делать в корпусе ПР200. в Корпус дискретного ПРМ он и не поместится. По сути это и будет объединение ПР200 и ПР200 с которого убрали все лишнее.
Так в такой модуль можно будет поставить больше входов-выходов чем в ПР200.
И сделать модифицируемым под желание заказчика, т.е. при необходимости устанавливаются доп. платы ввода-вывода, в зависимости от решаемой задачи.