Сообщение от
petera
Панель здесь не причем.
Это не панель запоминает состояние кнопки. Тем более самостоятельно (без нажатия оператором) панель никаких сигналов на запись в ПЛК не генерирует.
Все переменные в модуле Slave ПЛК являются энергонезависимыми. Т.е. состояние ВКЛ. сохраняется в самом ПЛК. Вы можете в том убедится, если после отключения питания включить ПЛК, а панель не включать. И Ваш клапан откроется, если он был включен перед отключением питания.
По этому такие ситуации
нужно отслеживать в программе ПЛК. Принудительно обнулять критичные переменные в области слейва в самом первом цикле выполнения программы ПЛК при ее старте.