Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Тогда вопрос непонятен. Устройство отображает те данные, которое получило по Modbus. Обнулить их можно только на слэйв-устройстве.
Или же при включении панели производить запись нулей в слэйв - например, с помощью функциональной области.
Поясню.
Панель-Мастер, ПЛК-слэйв. Нажали кнопку - записали в бит True, ПЛК допустим открыл клапан. Теперь отключим питание и плк и панели(типа аварийный случай). Клапан закрылся. Подадим снова питание и при загрузке проекта клапан открывается сам, потому что панель запомнила нажатую кнопку.
И теперь вопрос?Как сделать чтоб панель не запоминала нажатую кнопку, а сбрасывала её в исходное состояние.
Пробовал функц. область (задал при запуске панели отключать такой-то бит) - в итоге после перезапуска питания клапан все равно открывается и через мгновение закрывается так как задано в функц. области. Это не корректно, ведь после аварийного отключения питания нежелательно чтобы все устройства которые работали до этого опять включились, причём одновременно.