Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Оба ваших энкодера имеют активные выходы. Интересно как вы их подключили к ПЛК.
ПЛК питается от +24, от этого же напряжения запитаны оба энкодера, выходы подключены непосредственно ко входам ПЛК. Подключены только прямые выходы (+А,+В,+Z). Инверсные выходы не используются.
По поводу Аутониксов. Применяем довольно большие Е80Н, у них отмечалась проблема - разрушение шлейфа между верхней и нижней платой, т. к. он довольно жесткий. Меняли на штучные провода во фторопластовой изоляции.