Цитата Сообщение от slonegd Посмотреть сообщение
Интересный глюк обнаружил, будучи в командировке, где сдавал установку на СПК107. Изначально СПК должен был работать в слейве модбас через com2 (управление с ПЛК100 не нашей установки). Если кабель вставлен в com2, СПК просто не включается, даже надписи "нажмите 3 раза..." нету. Как только переписал прогу под com1 (благо это не сложно), всё заработало.
На COM2 выведен debug, который активируется от получения любого символа в порт на этапе загрузки. Поэтому не рекомендуется организовывать на нем слэйв. На последних прошивках проблема решена - переход в degug только по спецсимволу.