    По умолчанию

    Здравствуйте, возникает проблема при подключении каскады и пр200 по wi-fi. Каскада стоит в эмуляторе Nox.
    Проблема в следующем:
    1. Запускаю проект
    2. Далее он пишет TCP подключен к 192.168.7.1
    3. Затем через несколько секунд TCP ошибка при подключении
    ну и так далее по переменной то подключен то отключен. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста, может я что не так делаю, как быть..
    Вот настройки wi-fi, вроде всё норм тут.
    Снимок2.PNGСнимок3.PNGСнимок4.PNG
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возникает проблема при подключении каскады и пр200 по wi-fi. Каскада стоит в эмуляторе Nox.
    Проблема в следующем:
    1. Запускаю проект
    2. Далее он пишет TCP подключен к 192.168.7.1
    3. Затем через несколько секунд TCP ошибка при подключении
    ну и так далее по переменной то подключен то отключен. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста, может я что не так делаю, как быть..
    Вот настройки wi-fi, вроде всё норм тут.
    Снимок2.PNGСнимок3.PNGСнимок4.PNG
    Здравствуйте, каскада переподключается если не может получить данные несколько подряд запросов, тоесть нет никаких данных.
    Это может быть связанно с многими причинами, чаще всего не правильно настроенный UART (скорость, четность) или опрос несуществующих регистров.
    Во всяком случае нам нужен проект каскады и проект ПР200 приложите сюда или в лс ссылкой.
    Чтобы получить проект каскады выйдите в меню->экспорт проектов->выберите проблемный, после этого в корне файловой системы будет папка КаСкада, в ней Export и внутри папка с именем проекта, её и отправляйте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Во всяком случае нам нужен проект каскады и проект ПР200 приложите сюда или в лс ссылкой.
    Спасибо, за отклик. Это пробный проект, чтобы понять как это работает.
    Файлы проектов: https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Спасибо, за отклик. Это пробный проект, чтобы понять как это работает.
    Файлы проектов: https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
    У Вас ПР200 имеет адрес 16, а в каскаде Вы пытаетесь читать из 15.
    В каскаде перейдите в "Устройство" и в колонке "Стетвой адрес" измените на 16.
    Так же Вы используете float, пока в каскаде с float умеет работать архиватор, для других индикаторов используйте тип "Целочисленное".
    Скоро выйдет обновление версии, там мы добавим работу с float.
    Последний раз редактировалось KaScada; 15.01.2017 в 16:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Я исправил, что было неверное, но всё равное, не подключается. https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
    Снимок5.PNG

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,766

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Я исправил, что было неверное, но всё равное, не подключается. https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
    Снимок5.PNG
    А зачем на втором слоте переменные Р1 и Р2? Они же занимают регистры 512 и 514, которые заняты на первом слоте переменными V0 и V1, память то общая!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем на втором слоте переменные Р1 и Р2? Они же занимают регистры 512 и 514, которые заняты на первом слоте переменными V0 и V1, память то общая!
    В данном проекте не влияет на работоспособность, проект проверил.

  8. #8

    По умолчанию

    Они остались от экспериментов, я ими же никак не управляю, разве они могут влиять на соединение?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Я исправил, что было неверное, но всё равное, не подключается. https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
    Снимок5.PNG
    В вашем проекте каскады я так понял вы хотите задавать число линейным задатчиком и смотреть его на индикаторе деленное на 2, для этого надо регистры на задатчике и индикаторе поменять местами.

    Я запустил ваши проекты, единственное изменил это скорость в ПР200 на 19200, попробуйте сделать тоже самое (зависит от версии прошивки wifi).
    Еще один момент, какая у вас плата wifi, WFPR200 (с перемычкой) или WFPR200M (без перемычки)?
    http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/ тут фото их есть.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    В вашем проекте каскады я так понял вы хотите задавать число линейным задатчиком и смотреть его на индикаторе деленное на 2, для этого надо регистры на задатчике и индикаторе поменять местами.

    Я запустил ваши проекты, единственное изменил это скорость в ПР200 на 19200, попробуйте сделать тоже самое (зависит от версии прошивки wifi).
    Еще один момент, какая у вас плата wifi, WFPR200 (с перемычкой) или WFPR200M (без перемычки)?
    http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/ тут фото их есть.
    Да мне бы чтобы она хоть как-нибудь связалась, хоть просто число передала, дальше разберусь. Плата без перемычек, скорость стоит 115200.Снимок4.PNG
    Пробовал снизить скорость, результат тот же.
    Последний раз редактировалось Orbes; 15.01.2017 в 20:38.

Похожие темы

  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК