Вам понадобится 2 устройства С2000-Ethernet.
Если вы планируете опрашивать компьютером, то есть применить один С2000-Ethernet то ваша SCADA система должна уметь работать с протоколом Modbus RTU поверх UDP, так как С2000 работает только в UDP.
Так же необходимо будет обновить прошивку С2000 до версии 2.55 или выше.
з.ы. собственно используемый протокол не важен, даже если это будет не Modbus RTU а подобный или вообще другой. Порты C2000 прозрачны...
С2000 не имеет ни малейшего понятия о протоколах, это просто конвертер Ethernet - RS232/RS485