Цитата Сообщение от ksi69 Посмотреть сообщение
решил регулировать не температуру теплоносителя, а по температуре в помещении. Может кто из практики подскажет примерные коэф. На пид регулятор. Я понимаю что они могут и не подойти, но уже от них буду плясать.
Постоянная времени кривой разгона температуры теплоносителя - несколько минут, а температуры в помещении - несколько часов. Пока новый регулятор будет выходить на режим, и дров не одна партия сгорит, и температура на улице несколько раз изменится. Постройте график оптимальной температуры теплоносителя от температуры на улице и меняйте уставку существующего регулятора по этому графику. Лучше автоматически, именно ТРМ212 это делает замечательно.