Зачем было 27 В подавать на дискретные входы. Надо подавать ровно 24 В. Дискретные входы ПЛК110 будут нормально работать при напряжении от 12 до 30 В. Какое сопротивление стоит в коллекторе КТ815 ?
Энкодер у вас исправен ?
Зачем было 27 В подавать на дискретные входы. Надо подавать ровно 24 В. Дискретные входы ПЛК110 будут нормально работать при напряжении от 12 до 30 В. Какое сопротивление стоит в коллекторе КТ815 ?
Энкодер у вас исправен ?
На дискретный вход поступает 24В, а для того чтобы исключить полностью все разногласия подняли 27 В на вход самодельной платы развязки, где за счет работы делителя немного падает напряжение. Энкодер исправен и по осцилограмме видно, да и датчикам лет 20 точно, они немецкие, не Китай, ROD426 - Heidenhain, это очень хорошие немецкие энкодеры, хоть и возраст есть, но они нас еще переживут при бережном обращении
прикладываю пейзаж гогена. Такой получился согласовательный узел, т.к. у меня общий минус и делитель в ПЛК тоже играется, уже было желание разобрать контроллер и убрать оттуда этот делитель и подать на оптопару непосредственно с энкодера сигналы ттл 5 В и все было бы пучком.!
Кстати, это предложение разработчикам контроллера, почему бы не предусмотреть внутри корпуса ПЛК джампер, на три положения, чтобы можно было выбирать необходимый для себя уровень сигнала, типа 5В, 12В и 24В!
IMAG6546.jpg