Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
Кстати, в основной программе правильно обрабатываете энкодер?
Покажете код? Ну, должно же быть преобразование из WORD'ов (которые получаются из fast encoder) в DWORD или что-то такое на стороне CoDeSys.
Может, "пропуск" из-за того, что в основной программе какая-нибудь ошибка и просто неправильно складываются показания из fast encoder'а?
звиняйте за такой вид программки моей, если нарушил какие-то принципы построения кода, самоучка я. Ну вот собственно кусочек кода. Переменная Shet1: DINT - глобальная.
програмулька.jpg

Да даже визуально видно при работе программы во вкладке глобальных переменных, как себя ведет счетчик накопительный и данные какие поступают с энкодера. Все что поступило - программой просчиталось и про суммировалось. Тут явно пропуски контроллера