Проработали и этот вопрос, фотки нет, но форма сигнала не идеальная, сказывается время затухания сигнала на высоких частотах
Эта микросхема хороша, но для данного случая потребуется снова городуха для инвертирования сигналов, т.к. на выходе общий +, а у меня общий минус и на входных и на выходных каналах.
Остановились на этом варианте и долго бились с повышением до 24В амплитуды выходного сигнала, т.к. в схемотехнике ПЛК на входных каналах уже стоят делители в паре с оптроном, которые в итоге общей цепи гасят амплитуду. Пришлось на переходную плату подать 27В, использовать КТ815 и сопротивления на делителях мощностью 1Вт, и они даже греются малость.
ИТОГО: вот что имею на сегодняшний день.
В первый раз данные давал по максимальной рабочей частоте - 30 кГц, ошибся, даже их нет блин, ну максимум до 10 кГц нет пропусков оказывается! Да и немного с частотниками поработав уменьшил немного свой аппетит, и теперь нужно 52 кГц максимум. Прикладываю фото с последними результатами по согласованию сигналов энкодера, есть амплитуда около 24 В, хотя ловит контроллер уже при 16 В, может и ниже. Получается и искаженный сигнал от ПДИ5-4 подходит что-ли контроллеру, просто в режиме Fast Encoders он вместо 100 кГц работает на 10% от заявленной частоты... Не порядок.
IMAG6511.jpg IMAG6513.jpg
IMAG6476.jpgЭто уже панель оператора с моей первой работой, для общего вида прикладываю