Показано с 1 по 10 из 41

Тема: ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а у меня просто не получается придумать как отправить такой объем по UDP, чтоб проверить плк
    Так много же утилит для проверки UDP.
    Например, JMeter + https://jmeter-plugins.org/wiki/UDPRequest/
    Или такое: https://packetsender.com/

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Или такое: https://packetsender.com/
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar pub.rar (94.2 Кб, Просмотров: 39)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    Т.е. сам ПЛК не поддерживает фрагментацию? Это, кстати, какой ПЛК был?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    Попробовал Ваш пример. Скачал, запустил. КДС поругался, что не та целевая платформа. Зашел в Ресурсы целевую платформу заменил на свой ПЛК. Но компиляцию не проходит - пишет что POU такие есть в бибилиотеке NetVarUDP. Ну есть и есть .Что ему не нравится? Как это обойти

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  3. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. Время обмена
    от Трефилов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 06:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •