Цитата Сообщение от osipov86 Посмотреть сообщение
Имеется схожая проблема. Есть 3 ПЛК: 110-60, 110-32, 110-32. 110-60 выступает мастером сети. 110-32 слейвы. (сами проекты несколько сложнее) И при подключении одного плк 110-32, связь работает как надо. Но при подключении второго 110-32 через какое-то время появляется ошибка 81. Прошивку менял, рекомендации саппорта ОВЕНа выполнил, ничего не помогает(((
организую собственный WatсhDog, а на системную ошибку даже не смотрю, много крови попортила в свое время (появлялась даже если связь по факту в норме). А ,например, с МВА8 смотрю регистр счетчика опроса какогонить канала, если счетчик не обновляется сигнализирую обрыв связи.