Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanB Посмотреть сообщение
    Тоже столкнулся с зависанием ПЛК 110-30. Контроллер 3-х годичной давности, но прошивка самого конца 2015 года (не помню версию). На одном порту два ПЧ и модуль аналогового ввода ОВЕН. На другом ИП320 в режиме мастер. Программа управления насосной станцией, но пока работает в режиме только опроса датчиков и состояния ПЧ с выводом информации на ИП320. На форуме пока не нахожу внятных решений вопроса зависания данного ПЛК...
    Button ставил в кофигураторе ?

  2. #62

    По умолчанию

    Button как я понял просто кнопка на ПЛК, которую можно использовать в программе... Она мне не нужна... Оставил по умолчанию без изменений. ПЛК зависает примерно через неделю - месяц.

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Так вот потому что вам она не нужна, она и хромает. Сделайте ее нужной и не используйте, авось пройдет.

  4. #64

    По умолчанию

    Спасибо, учту данный момент при следующем программировании ПЛК. Но это не снимает данный Недостаток с данного ПЛК...

  5. #65

    По умолчанию

    "авось пройдёт".... Ох уж это русское "авось" )

  6. #66
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanB Посмотреть сообщение
    Спасибо, учту данный момент при следующем программировании ПЛК. Но это не снимает данный Недостаток с данного ПЛК...
    Вам открытым текстом говорят добавить модуль буттон в конфигуратор, ни кто не заставляет его использовать , Вы почему не желаете слушать дельный совет, по другому проблему не решите
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanB Посмотреть сообщение
    Button как я понял просто кнопка на ПЛК, которую можно использовать в программе... Она мне не нужна... Оставил по умолчанию без изменений. ПЛК зависает примерно через неделю - месяц.
    RomanB, элемент Button в конфигурации ПЛК отвязывает физическую кнопку на лицевой панели контроллера, которая может быть подвержена электомагнитным помехам и срабатывать. Поэтому для избежания остановки выполнения программы данный элемент необходимо добавлять.

  8. #68

    По умолчанию

    Оперативно работает модератор... Повторюсь, хотя для кого-то напишу впервые... Как дойдут руки до программирования и пусконаладки так отключу эту кнопку. Пока ПЛК работает в режиме показывающего прибора... А если эту кнопку сейчас нажимать после зависания, то ПЛК будет выходить из зависания? Или без выкл/вкл питания не обойтись?

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanB Посмотреть сообщение
    А если эту кнопку сейчас нажимать после зависания, то ПЛК будет выходить из зависания? Или без выкл/вкл питания не обойтись?
    Нажимать кнопку будет бесполезно.

  10. #70

    По умолчанию

    День добрый. Возникла проблема. При включение пускателей, отваливается связь плк и визуализация codesys. Что самое страшное, в визуализации кнопка отжата, а переменная остаётся истиной. И так до тех пор, пока повторно не нажмёшь кнопку в визуализации. Т.е. мотор продолжает работать, после того как отожмёшь кнопку аварийной остановки, и включишь вспомогательные устройства. А это очень опасно, данное действие приведёт к большим механическим повреждениям объекта. Конфигурация такая: плк 110-60 24 вольта питания, выходы транзисторные ключи, которые нагружены реле. Реле комутируют пускатели. Так же от одного источника питания подключены модули мв 16р, 16тд и мсд 200. Первая мысль что приходит на ум, это слабый блок питания 1,25А. Но при этом он работает, и не уходит в защиту. И греется слабо. Вроде как хватает тока. Разве что не замерял. Соединяется плк, через ethernet. Теперь сижу и думаю, что делать. Проект горит, заказчик интересуется. Программу надо отлаживать, а тут такое....

    P.S. и это ещё кратковременное включение реле при загрузке ПЛК, удалось решить с помощью вспомогательных устройств. Другими словами реле с самоблокировкой, которое дополнительной группой рвёт COMы выходов ПЛК.
    Последний раз редактировалось Bender; 02.04.2017 в 10:12.

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •