    Не пробовали указать регистр 0 ?
    Ведь оба устройства от Овен, а в ПЛК регистры идут с нуля, думаю и для панели аналогично.
    Так как в конфигурации нет 1-ого регистра, а пишите вы в 1-й то вот вам и ошибка связи.

    Это в некоторых SCADA системах надо делать приращение +1 к нумерации регистров.

    И просто совет, сделать 0-м (1, 2, 3 сколько необходимо) регистром сообщения для аварий, следующими сделать регистры для записи битов, а уже потом остальные переменные.
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2016 в 09:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо вам большое. Разобрался! Чтобы я без Вас делал)