    У щитового исполнения есть и 3НО и 4НО. Понятно, что у 3НО есть еще допконтакт либо НО либо НЗ, об этом никто и не говорит.
    Тем более речь о модульных контакторах.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей. Например, http://new.abb.com/products/AF09-30-10-13: Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact.

    У модульных -- все 4 одинаковы.
    И это тоже неверно.
    http://www.electricline.ru/vcd-3207-...goodsinfo.html
    http://pes-rus.ru/catalog/kontaktory...mc-4-polyusnye
    Какие угодно контакторы выпускаются в четырёхполюсном исполнении.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Не знаю по-вашему это верно-неверно, но они существуют, я же не отрицаю возможности существования четырёх силовых контактов, это Вы спорите сами с собой:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_1.PNG 
Просмотров:	203 
Размер:	183.8 Кб 
ID:	27867

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_2.PNG 
Просмотров:	188 
Размер:	40.9 Кб 
ID:	27868

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_3.PNG 
Просмотров:	191 
Размер:	209.6 Кб 
ID:	27869

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_4.PNG 
Просмотров:	187 
Размер:	339.9 Кб 
ID:	27870

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_5.PNG 
Просмотров:	188 
Размер:	335.4 Кб 
ID:	27871

    Вообще хотел предостеречь, чтобы знали о таких моментах и не взяли по ошибке то, что не хотели!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    У IEK щитовых нет 4-х полюсных силовых. Там всегда допконтакт слабее.

  5. #45

    По умолчанию

    Я не понимаю эту терминологию - промышленные, щитовые.
    Вот этот
    Модульный контактор IEK, четыре нормально-открытых контакта по 20 Ампер с катушкой управления 400 Вольт.
    http://shop220.ru/product130841.htm
    щитовой?
    Гугл тоже выдаёт всякую чепуху на запрос "контактор щитовой".

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не знаю по-вашему это верно-неверно, но они существуют, я же не отрицаю возможности существования четырёх силовых контактов, это Вы спорите сами с собой:
    Я вообще ни с кем не спорю. К чему эти картинки, тоже непонятно. Ссылки и замечания вообще адресовались не вам, а Владимиру Ситникову на его высказывание "У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей."

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я вообще ни с кем не спорю. К чему эти картинки, тоже непонятно. Ссылки и замечания вообще адресовались не вам, а Владимиру Ситникову на его высказывание "У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей."
    Да, Евгений всех обскакал.

    И правильный ответ простой: допустимую нагрузку нужно выяснять в спецификации на конкретный контактор/реле.
    Сергей верно заметил, что не все те контакторы к которым подключается 4 провода допускают одинаковый ток по всем контактам.

    Я хотел было обобщить, что "AF -- промышленные", но, да, нужно просто смотреть в спецификацию.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я не понимаю эту терминологию - промышленные, щитовые.
    Вот этот
    Модульный контактор IEK, четыре нормально-открытых контакта по 20 Ампер с катушкой управления 400 Вольт.
    http://shop220.ru/product130841.htm
    щитовой?
    Гугл тоже выдаёт всякую чепуху на запрос "контактор щитовой".
    "Щитовой" тут в смысле "контактор, который прикручивается винтами на монтажную панель в суровый щит". Иногда их называют "магнитными пускателями": http://shop220.ru/product131335.htm

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Eugene.A щитовой или панельный, он прикручивается на панель щита, возможно имеет возможность установки на DIN рейку либо самостоятельно, как те, что на фотке от Сергей308 либо при помощи дополнительного адаптера (обычно уже мощные контакторы). Имеет размеры, не совместимые с модульной серией форм-фактора автомата.

    Модульные, это как раз те, которые в профиль имеют форм-фактор автоматических выключателей на DIN рейку.

    В посте 45 это модульный.

    Модульные контакторы с 3НО+1НЗ или 2НО+2НЗ или 4НЗ например существуют в природе, но купить их блин без длительного времени ожидания не получится.
    Например 3НО+1НЗ модульный, чтобы сделать электрическую блокировку взаимную ждать придется неделек так 6....
    Хорошо хоть не так часто нужны...
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2016 в 13:38.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Если не хватает контактов на управление существуют насадки для размножения контактов:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пускатель_6.PNG 
Просмотров:	193 
Размер:	309.6 Кб 
ID:	27874
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •