Тема: Подбор ПИД регулятора с токовым выходом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В вашем случае клапаном будет управлять привод и все защиты от "терзания клапана" должны быть заложены в логике работы привода. Поэтому не важно, будет ли управляющий сигнал на приводе меняться постоянно или с какой-то периодичностью. Берите ТРМ210.
    Тоже интересен этот вопрос, так для клапана с аналоговым входом выходной сигнал ПИД-регулятора является задающим сигналом, а не исполнительным и если сигнал не изменяется , а клапан ходит туда-сюда, так это неисправность клапана на мой взгляд, а если постоянно меняется выходной сигнал - ПИД-регулятор не правильно настроен и какие тут могут быть защиты от терзания? По-моему в самом клапане никаких, иначе клапан перестанет выполнять свою функцию по позиционированию!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тоже интересен этот вопрос, так для клапана с аналоговым входом выходной сигнал ПИД-регулятора является задающим сигналом, а не исполнительным и если сигнал не изменяется , а клапан ходит туда-сюда, так это неисправность клапана на мой взгляд, а если постоянно меняется выходной сигнал - ПИД-регулятор не правильно настроен и какие тут могут быть защиты от терзания? По-моему в самом клапане никаких, иначе клапан перестанет выполнять свою функцию по позиционированию!
    Согласен, что настройки ПИД-регулятора играют важную роль, но мы же сейчас говорим об аналоговом приводе. Когда Вы используете дискретный привод с клапаном, Вы задаете ПИД-регулятору, помимо коэф-тов, и параметры задвижки (хотя бы, как минимум, время полного хода), в случае же с аналоговым приводом, параметры задвижки ПИД-регулятору не задаются, т.к. уже учтены в логике работы самого привода. То же самое касается, параметра А1-5 (Период ШИМ) - этот параметр актуален для дискретного выходного сигнала ПИД-регулятора ...