Владимир Ситников в розетку просто не надо совать не предназначенную для этого нагрузку, к тому же вилки розеток точно так же рассчитаны в большинстве случаев на 16А.
Если прибор коротнул, сработает автомат по КЗ. Тепловая защита в АВ для отключения при превышении мощности на ВСЕЙ линии а не в отдельно взятой розетке.
Автомат на 25А кривая С при токе 40А срабатывает примерно через минуту, проверенно лично, так как вводной на дом стоит на 25А и срабатывает именно по тепловой защите.
Если у вас автоматы ИЕК, то совершенно не важно, что вы туда пихнете, он может не сработать. Так что прекратите рассказывать сказки.
У Шнайдера есть автоматы, которые должны работать 2 часа при 120% номинала, при чем так же с кривыми С. это как раз 30А при 25А автомате, но среди модульных таких не видел.
Да, вилки тоже соответственно на 20А существуют, но опять повторяю, это не для бытовухи.
И еще раз, ссытесь, ставьте на 2,5 мм2 16А или 10 или 6, ниикто не запрещает уменьшать номинал для ограничения нагрузки.
Кабель на 2,5 мм2 держит по таблице ПУЭ 21А в самом худшем варианте, по факту больше, поэтому вполне нормальное явление 20А на защиту линии правда с оговоркой, при длине группы до 40м, если группа длинее 40м то первый участок должен быть выполнен кабелем 4 мм2 либо снижением АВ до 16А. Это связано со временем отключения АВ при проверке лабораторией, оно вываливается за допустимый интервал. В доме линий более 40 м пока не встречал. Это уж совсем должен быть особняк с распределительным щитом только в цоколе например.