С автоматическими выключателями, извиняюсь что встреваю, бывают 2 вида расцепителей: электромагнитный и тепловой, электромагнитный, практически мгновенный, характеризуется кратностью срабатывания от номинального тока, обычно для запуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 10-12 крат и обозначается буквами A(2-3) - D(10-20), тепловой расцепитель(биметаллическая пластина) не может быть мгновенным, пластине надо какое-то время чтобы нагреться, обычно он срабатывает при перегрузке 10 и более процентов.