Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
в группе может быть НЕСКОЛЬКО розеток.
Да, верно.

Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
1. Автомат защищает не розетки а КАБЕЛЬ, по этому приводить доводом, что розетки не 20А а 16А не надо,
Т.е. розетка пущай сгорает?

Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
(а если люди настолько тупые, что в одну розетку пихают сразу 4,5 кВт то это проблема не автомата, не кабеля а самого человека)
Ещё может быть проблемой прибора, который коротнул и начал жрать ток как не в себя.

Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
2. Кто-то говорил об автомате 25А ?, речь идет о 20А, Автомат рассчитан на СЕМИКРАТНЫЙ ток отключения и приводить довод, что будет работать час на 1,5 кратном тоже некорректно. Боитесь некоторого превышения ? ставьте автоматы кривой B, снижайте номинал и так далее, этого никто не запрещает.
Вот тут не пойму.

Во-первых, если в 2 розетки вставят два-три утюга (условно), то будет не семикратное превышение тока, а как раз порядка тех самых 20-30А.
Во-вторых, при небольшом превышении, B или C -- не важно. Характеристики тепловых расцепителей везде одинаковые. Не будете же говорить, что "тепловой расцепитель никому не сдался"?

Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
3. розетки на 20А тоже есть, просто вам будет жалко на них тратить деньги...
И потом вилки на всех приборах переделывать? Мне и обычных розеток хватит.