Владимир Ситников

1. Автомат защищает не розетки а КАБЕЛЬ, по этому приводить доводом, что розетки не 20А а 16А не надо, в группе может быть НЕСКОЛЬКО розеток.
(а если люди настолько тупые, что в одну розетку пихают сразу 4,5 кВт то это проблема не автомата, не кабеля а самого человека)
2. Кто-то говорил об автомате 25А ?, речь идет о 20А, Автомат рассчитан на СЕМИКРАТНЫЙ ток отключения и приводить довод, что будет работать час на 1,5 кратном тоже некорректно. Боитесь некоторого превышения ? ставьте автоматы кривой B, снижайте номинал и так далее, этого никто не запрещает.
3. розетки на 20А тоже есть, просто вам будет жалко на них тратить деньги...

В общем хватит слушать пугалки "электриков", если такие пуганные, то ставим автоматы по нагрузке и один автомат - одна розетка.

з.ы. быстродействующие предохранители стоят дороже автоматов.

Модульные контакторы имеют маркировку тока по AC1.