    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно чуть ясней ?
    Глаза на МО2 наблюдали первое.

    Обстоятельства.
    МО2. Питание самого и входов с одного БП
    Кусок кода :
    "Хорошо := Di1; //на Di1 - н.з. контакт термостата
    Alarm.0 := not хорошо; //Alarm - в слейве"

    Выключаю БП (.. далее соотв) .. и вижу* поднятие Alarm.0.
    (*Вижу - внешним приложением читая по tcp)
    Кто поднял бит ?
    Дьявол кроется в деталях - состояние питания Вы контролируете ОТДЕЛЬНЫМ дискретным входом.
    С момента выключения внешнего питания до момента срабатывания сигнала power fall внутри ПЛК ДОЛЖНО (по ГОСТ-у) пройти не менее 100мс. Реально 300-2000мс, т.к. 100 мс рассчитываются при минимальном напряжении питания, в -40/+70 с самыми плохими ёмкостями конденсаторов и полной нагрузкой.
    Т.о. за 100 (а тем более 300-2000мс) ПЛК успеет и выход зарегистрировать и по slave его успеют считать раз 10, если не 20-ть.

    А ежели регистрировать сигнал Power fall из модуля статистики - то там совсем ничего, ПЛК уже выключен, по сути.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А ежели регистрировать сигнал Power fall из модуля статистики - то там совсем ничего, ПЛК уже выключен, по сути.
    То есть функция этого сигнала чисто обман зрения - если программа работает, то он обязательно TRUE, а FALSE он тогда, когда программа уже остановлена и этого никто не увидит и не узнает? И чтобы иметь достоверный сигнал Power нужно обязательно поставить реле контроля напряжения и задействовать один из дискретных входов?

Похожие темы

  1. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  2. взаимное влияние датчиков-help
    от GerKon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 20:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:43
  4. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •