Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
Я не пользуюсь тумблером. Мне нужно сохранять в памяти значение времени процесса от нажатия ПУСК при выключении питания. Но у меня не происходит сохранения. При подачи питания она становится 0. Я уже сломал весь МОЗГ об этот РЕТАЙН. Помогите, пожалуйста. В ПЛК 154 такой проблемы нет. Там всё сохраняется. Какая особенность в ПЛК110 М02?
Т.к. в М02 нет аккумулятора, ПЛК после выключения питания работает считанные мс и при этом цикл ПЛК не выполняется.

Если Вы записываете время по срабатыванию сигнала пропадания питания - ничего не получится.
Рекомендую записывать в ретайн при старте время старта а потом раз в секунду - текущее время.
Далее вычитая эти 2 числа при следующем запуске Вы получите время работы.