Добрый день. Сообщение СУПЕР. А Вы на пальцах нарисуйте, как Вы ПОДКЛЮЧИЛИ? Что у Вас показывает ВООБЩЕ.
Датчик кдт-50, насколько я посмотрел в интернете имеет выход 4-20ма. И если Вы под кодом имеете ввиду код типа датчика, то причём здесь 04 (ТХК). Вам нужен код 10 (ток 4-20ма).
Схема подключения датчика с токовым выходом на стр 75 РЭ, Рис Б.11
Шунт (сопротивление 50Ом обязательно.
http://www.kontel.ru/download/kdt-50.pdf
Здесь схема подключения датчика с внешним источником. На Рис 1 стр3. сопротивление Rн это и есть сопротивление шунта 2ТРМ1 (грубо).
Если Вам нужно подключить 1 датчик на 2 канала, есть и такая возможность.
С уважением.




Ответить с цитированием