Показано с 1 по 10 из 59

Тема: Подбор оборудования для электрокотла

Древовидный режим

Алексей ПМ 2трм1.у.ру на управление... 13.10.2014, 08:52
kadrovik а можно для тех кто на... 13.10.2014, 14:39
Алексей ПМ 2трм1 -... 13.10.2014, 15:24
kadrovik хочу наиграться на... 13.10.2014, 15:58
Вольд Чудила, ты там с дуру не... 13.10.2014, 16:40
Алексей Геннадьевич Вы там жить что-ли собрались?... 21.10.2014, 11:25
Ефремов Николай Тогда зайди в магазин и купи... 08.11.2014, 20:22
Алексей ПМ нет, р включает контактор,... 13.10.2014, 17:09
Павел Братковский для того что б работали 4... 13.10.2014, 20:32
Алексей ПМ 1. плк63. 2. трм1*уу + пр114... 13.10.2014, 22:31
Алексей ПМ Внимание!: я понял это... 13.10.2014, 22:38
Павел Братковский для kadrovik возьмите... 14.10.2014, 09:42
Алексей ПМ Павел, 2шт по 25А - это... 14.10.2014, 10:28
Алексей ПМ tgcn? когда ж вы научитесь... 14.10.2014, 11:10
Алексей ПМ 2трм1*.у.ру узнавать по... 14.10.2014, 16:21
Павел Братковский а это чтоб до безобразия... 14.10.2014, 19:27
Павел Братковский ТТР это система состоящая из... 16.10.2014, 08:31
Вольд Конечно можно. 16.10.2014, 09:30
Алексей ПМ это на первую или вторую... 16.10.2014, 11:23
Павел Братковский нет, тут умничают все, как... 16.10.2014, 17:39
Павел Братковский все утечки в принципе... 16.10.2014, 18:15
Павел Братковский и это еще при самом хреновом... 16.10.2014, 18:19
IVM Чувствуется. 19.10.2014, 13:50
Алексей ПМ ... кондиционером или... 21.10.2014, 15:58
Алексей Геннадьевич Датчик температуры нужен с... 08.11.2016, 21:12
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    извините отвалился на время, вернусь в тему. Я правильно понял что мне достаточно только ПР200 и к нему нужен датчик температуры? У овена есть такой датчик чтобы самому не мудрить?
    Датчик температуры нужен с выходом 4-20ма.
    Выбирайте
    http://www.owen.ru/catalog/69960055

    Да и по логике, видимо не совсем понятно описал,
    срабатывает комнатный датчик температуры у него два типа контакта (сухой и выход 220). Далее устройство (ПР200?) получает на вход сигнал и проверяет время. Если попадает в заданные период, включает трехфазный контактор и ждет подъем температуры с другого датчика (желательно своего от овен). Как только на датчике 60 градусов - выключает контактор. Температура упала на 5 градусов, опять включает. Цикл повторяется до тех пор пока не пропал сигнал от комнатного датчика температуры или не закончился разрешенный интервал времени.
    Нафиг.
    Сделать сначала простое PID регулирование температуры котла. (1 датчик на котле из модели 035, 045, 145)
    Потом программу управления расширите до регулировки по температуре в комнате. (+ датчик температуры в комнате модели 125)
    Потом сделаете погодозависимое регулирование. (+ датчик уличной температуры модели 125)
    Я туповат в электронике и буду благодарен если вы простым языком подскажите какая модель овена нужна и какой датчик. Если это возможно, хотелось бы иметь запас на три датчика температуры и несколько выходов чтобы потом подключить управление насосами и сравнивать температуру на улице.
    к ПР200 можно подключить 4 датчика.
    Модель ПР200 - ПР200-24.1.1.0 (220 вольт в управлении - моветон).
    Контактор у вас уже есть, ещё пару ТТР HD4025.LA на радиаторах (если щёлканье контактора раздражает по ночам).
    3 датчика температуры с выходом 4-20ма.
    2 блока питания ~15вт 24в.
    блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ-0,6.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.11.2016 в 21:18.

Похожие темы

  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •