Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
Сегодня внес некоторые, совершенно незначительные правки в проект (значения некоторых переменных по умолчанию изменил) и перезалил его в ПЛК с созданием загрузочного проекта.
ПЛК перегрузил отключением питания.
Больше подключиться к ПЛК не получается.
Стартует, через некоторое время пищит. По ethernet не пингуется. Пищит с периодом в 60 сек.
Это ПЛК умер или это могут быть ошибки в проекте? Проект при этом работал почти двое суток и все было нормально.
ищите в документации как загрузить плк без проекта, там манипуляции должны быть с кнопкой сброса, а далее можете подключится онлайн, с загрузкой всего проекта, изменений или без неё, как понравится, а бы всё перезалил