Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #61

    По умолчанию

    Я видел на видео незнание РЭ и кривую коммутацию ПЛК. С таким подходом и подушка представляет опасность.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Уважаемый Streamer - а Вы реально выключать питание не пробовали. На всех попытках на видео ПЛК оставался включённым.
    Будьте внимательней, я писал
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    4) Еще особенность, сегодня в основном такое происходило когда плк работает еще на батарейке и подать питание, НО это не всегда так, очень часто плк простоял ночь выключенным, утром приходит наладчик и подаёт питание, весьма часто пневмо цилиндры (которыми управляет ПЛК) начинают перемещаться еще до его писка, потом возвращаются на место (выкл. выхода) и программа начинает нормально работать.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.Е.все эти щелчки - результат работы программы и неправильного питания группы выходов.
    На выходе РЕЛЕ, я их как то по особенному запитал?? Как я вообще могу питать РЕЛЕ? Я просто подаю питание на плк 24v...

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.
    Что такое К выходы и где об этом почитать?
    Я могу физически питать выхода раньше чем питается сам плк?

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Так что рекомендации:
    1. Всё таки выключать питание, а не делать провал по питанию
    2. Питать выхода от встроенного источника питания либо через реле,запитанное от встроенного источника питания.
    1) ответил выше, проблема есть и когда плк всю ночь выключен при первом его включении, тоесть питания нет минимум 12 часов, но опять же не каждый раз, поэтому стоять с камерой каждое утро на производстве нет возможности чтобы вам опять что-то доказывать.
    2) Еще раз спрошу как питаются выхода ПЛК 160? Покажите правильную схему, я вас не понимаю.


  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    Филоненко Владислав каким образом выход К пропускает единицу если ключ закрыт ?

    Scream реле запитываются изнутри ПЛК, но вот что транзистроные Ключи могут быть открытыми при внешнем питании и отсутствии управляющего сигнала для меня новость.
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 09:42.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Scream реле запитываются изнутри ПЛК, но вот что транзистроные Ключи могут быть открытыми при внешнем питании и отсутствии управляющего сигнала для меня новость.
    Спасибо.
    И я пытаюсь намекнуть что никак по особенному я не могу запитать группу выходов.

  5. #65
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.
    ГРУБЕЙШИЙ КОСЯК производителя (Овен). У всех нормальных производителей при невыполнении программы пользователя К-выходы - ВЫКЛЮЧЕНЫ, Р-выходы - РАЗОМКНУТЫ. И только Овен идёт своим путём...

  6. #66
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Блоки, как заметил melky, не упорядоченны...
    А покажите, пожалуйста, как надо. С чего вы начинаете...
    Вложения Вложения

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    ПКМ - Порядок - В соответствии с потоком данных

    Запросто может нарушить алгоритм работы и вот тогда искать ошибки алгоритма и косяки

  8. #68
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А покажите, пожалуйста, как надо. С чего вы начинаете...
    нормальный ход,т.е. косячных дел мастер продолжает выкладывать свои нерабочие проекты, но оказывается косяки только у ОВЕН, так отправляйтесь гробить чужие более дорогие ПЛК, какие проблемы, Ваши взаимоотношения с заказчиком никого здесь не интересуют
    Сами то не можете взглянуть на холст и хотя бы избавиться от линий подсвечнных красным
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    capzap красные линии это не ошибка, просто редактор не нашел пути для линии и проложил ее по кратчайшему маршруту и подсветил ее. При этом такие линии абсолютно рабочие.

  10. #70
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    capzap красные линии это не ошибка, просто редактор не нашел пути для линии и проложил ее по кратчайшему маршруту и подсветил ее. При этом такие линии абсолютно рабочие.
    да Вы сперва взгляните на лин_трафо например, блок преобразует REAL, а граница диапазона у него зачем то преобразовывается в из реала в ИНТ

    ЗЫ Был не прав, подсветка не причем, но еслиб не она не обратил бы внимание
    Последний раз редактировалось capzap; 02.11.2016 в 11:52.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40