pru_stepper_v12.zip
Работают два привода, на разных каналах со своими частотами.
Смотри фото по частотам: 1000Hz_0,2ms_дел.jpg,100kHz_5mks_дел.jpg, 300kHz_1mks_дел.jpg, 500kHz_1mks_дел.jpg.
Осциллограф С1-118А (какой есть).
При QUANTITY отличном от 0 и MAX_SPEAD=0, при подаче команды ENABLE выдается один импульс, см. SPEAD_0.jpg.
Количество выдаваемых импульсов плавает и зависит от частоты и от заданного количества импульсов:
• MAX_SPEAD = 148500 Гц ± 3…30 имп.
• MAX_SPEAD > 148500 Гц - 3…300 имп.
• MAX_SPEAD < 148500 Гц + 3…30 имп.
Хотя PULSES_GENERATED= заданное значение.
Последний раз редактировалось dima64; 03.10.2016 в 11:36.
ACC 0 0 0
DEC 0 0 0
MIN_S 0 0 0
MAX_S 200000 100000 10000
QUANTITY 300000 300000 30000
ФАКТ QUANTITY 297685 300044 30000
ФАКТ QUANTITY 297434 300045 30010
ФАКТ QUANTITY 297488 300040 30012
Насколько точно можно судить по картинке?.....
Последний раз редактировалось dima64; 03.10.2016 в 12:33.
Померял частоту цифровой (китайской) Ц-шкой.
задано---- Ц-ка
1000Гц---999,7 Гц
10кГц----9,997 кГц
100кГц---99,97кГц
200кГц---199,9кГц
Нет, этого нет.
У цешки погрешность 1,5%.
А сколько накопленной ошибки будет???