Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
Решили, а спасибо не сказали.

Брать номиналы элементов RC - цепочки с потолка чревато. А ты ток утечки через эту цепочку считал ? Он у тебя не хилый получается - 15 мА. Да еще ТТР имеет ток утечки в закрытом состоянии. Чуешь чем это пахнет ?
Да, конечно спасибо за наводку на RC-цепь .
Проверил на всякий случай чем все это будет пахнуть.
При токе утечки внешней RC-цепи 15мА и ТТР 10мА мощность получается 5,5 ватт. По паспорту на пускатель потребляемая мощность катушки на удержание 20+ 4 ВА. Т.е. при грубой оценке пускатель должен гарантированно перейти в выключенное состояние.
Или я не так понял?