Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ошибка при добавлении в проект Codesys v3.5 шаблонов модулей МВ110 на ПЛК323

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть описание библиотеки:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...OwenLib_v1.pdf

    Ошибка, вероятно, связана с тем, что вы на вход Znachenie подаете REAL переменную, а надо - ее адрес: ADR(Tdown).
    Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже ), но КДС ошибок не выдал.
    Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
    Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Chuy Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже ), но КДС ошибок не выдал.
    Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
    Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?
    Посмотрите документ СПК. Modbus - там про это написано. Ищите в документе по слову union.

  3. #3

    По умолчанию

    ок. ещё раз Спасибо за оперативность!

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 11:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. WebSocket передача в Codesys v3 ПЛК323 с OSCAT
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 15:22
  4. Проект в Codesys
    от Atomeg в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 19:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •