Чёрт, пока не задашь вопрос - не поймёшь)))
В связку пришлось добавить коммутатор. Получилось: ПЛК100+коммутатор MOXA 5-портовый+DIGI+iFix. Напрямую ПЛК100+DIGI не было link. Не очень разбираюсь в сетях, поэтому добился методом проб и ошибок.
Не сочтите за рекламу оборудования, просто пишу что у меня по факту. В другой теме уже разбирался как связать ОВЕН и iFix http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24720.
На DIGI надо настроить в Network---IP Forwarding Settings переадресация порта, скинул фото.
В iFix тогда вписываем не адрес контроллера, а внешний адрес DIGI и внешний порт на контроллер.




Ответить с цитированием